21/10/2016 08:27

Serpentina solare bucata
Salve, avrei un quesito. Ho una caldaia Baxi luna 3 ht solar con bollitore solare da 200 litri. (Caldaia pagata 5000€).
Dopo soli 4 anni divita si è bucata la serpentina del solare nel boiler, mettendo in circolo il glicole nell'acqua sanitaria. Risultato, boiler da buttare (1000€ di costo secondo l'idraulico). Ho un contratto di manutenzione annuale con estensione della garanzia con il termoidraulico che ha fatto la prima accensione. Ho il dubbio che il danno sia dovuto all'esaurimento dell'anodo in magnesio, anodo che ho controllato io per la prima volta dopo 4 anni, perché mi sono accorto che l'idraulico durante i controlli annuali non l'aveva mai fatto. Secondo voi, è lecito addebitare il guasto all'idraulico per la sua negligenza? Sul libretto della caldaia c'è scritto che va controllato ogni anno. Grazie e buone cose, Enea Bartolini.
OFFLINE
Post: 574
Post: 574
Registrato il: 22/04/2013
Registrato il: 22/04/2013
Città: COMISO
Età: 70
Sesso: Maschile
Occupazione: Lavoratore autonomo
Utente Senior
TECNICO MANUTENTORE IMPIANTISTA
21/10/2016 13:26

Vero e, che l'anodo di magnesio e molto consumato, ma e anche vero che protegge il boiler, e non il serpentino solare, quindi la cosa e un po dubbiosa.
OFFLINE
Post: 5
Post: 5
Registrato il: 07/03/2010
Registrato il: 21/10/2016
Città: CORINALDO
Età: 47
Sesso: Maschile
Utente Junior
21/10/2016 14:12

Quindi secondo voi cosa può aver provocato la rottura della serpentina, un difetto di fabbrica o altro? Il glicole nel circuito è quello fornito dalla casa assieme ai pannelli e alla caldaia.
OFFLINE
Post: 574
Post: 574
Registrato il: 22/04/2013
Registrato il: 22/04/2013
Città: COMISO
Età: 70
Sesso: Maschile
Occupazione: Lavoratore autonomo
Utente Senior
TECNICO MANUTENTORE IMPIANTISTA
21/10/2016 16:54

Difetto di fabbrica o correnti galvaniche sul circuito solare, bastava inserire due giunti dielettrici.
OFFLINE
Post: 5
Post: 5
Registrato il: 07/03/2010
Registrato il: 21/10/2016
Città: CORINALDO
Età: 47
Sesso: Maschile
Utente Junior
21/10/2016 18:27

Dove andavano messi i giunti dielettrici? Vorrei saperlo, perché sostituendo il boiler il problema non deve ripetersi poi. Grazie.
OFFLINE
Post: 574
Post: 574
Registrato il: 22/04/2013
Registrato il: 22/04/2013
Città: COMISO
Età: 70
Sesso: Maschile
Occupazione: Lavoratore autonomo
Utente Senior
TECNICO MANUTENTORE IMPIANTISTA
22/10/2016 08:21

Vano avvitati sul 'attacco del serpentino.
OFFLINE
Post: 489
Post: 489
Registrato il: 08/04/2011
Registrato il: 08/04/2011
Città: BASSANO DEL GRAPPA
Età: 51
Sesso: Maschile
Utente Senior
[IMG]http://i43.tinypic.com/k3lhrn.gif[/IMG]
TECNICO MANUTENTORE
23/10/2016 11:54

Non si vede bene il diametro nella foto, ma a me non sembrerebbe nemmeno così consumato quell'anodo.
Piuttosto è sempre stato controllato il ph del glicole?
OFFLINE
Post: 5
Post: 5
Registrato il: 07/03/2010
Registrato il: 21/10/2016
Città: CORINALDO
Età: 47
Sesso: Maschile
Utente Junior
23/10/2016 12:45

Il pH del glicole non è stato mai controllato. Io ho affidato la manutenzione della caldaia ad un idraulico, che per 150€ all'anno si è accollato la manutenzione con prolungamento della garanzia della caldaia. Io vorrei sapere, quali obblighi e responsabilità ha l'idraulico? Già mi sono accorto che in 4 anni non ha mai controllato l'anodo, il glicole nemmeno. Che io sappia si è sempre limitato a fare la pulizia della camera di combustione e l'analisi dei fumi ogni 2 anni.
Amministra Discussione: | Chiudi | Sposta | Cancella | Modifica | Notifica email Pagina precedente | 1 | Pagina successiva
Nuova Discussione
 | 
Rispondi

Feed | Forum | Bacheca | Album | Utenti | Cerca | Login | Registrati | Amministra
Crea forum gratis, gestisci la tua comunità! Iscriviti a FreeForumZone
FreeForumZone [v.6.1] - Leggendo la pagina si accettano regolamento e privacy
Tutti gli orari sono GMT+01:00. Adesso sono le 07:52. Versione: Stampabile | Mobile
Copyright © 2000-2024 FFZ srl - www.freeforumzone.com


"
15.07.2011
Sito d'argento
metric-conversions.org/it